De curand am achizitionat o sursa in comutatie ANTRICE SMR 40H,48v 40a.La o masuratoare a tensiunii de iesire am constatat ca are 54,4 v.
Intrebarea mea este daca stie cineva cum se poate reduce tensiunea la 48v?
73! Silviu
Sursa comutatie ANTRICE SMR 40H
Sursa comutatie ANTRICE SMR 40H
YO DX Club Member nr.468
Master of Sport #1140
Master of Sport #1140
Re: Sursa comutatie ANTRICE SMR 40H
Am si eu ceva asemanator (Eltek Flatpack 1800) , are un potentiometru multitura undeva in spatele panoului frontal, se ajusteaza intre 38 si 54V. Cred ca mai simplu ar fi sa ii contactezi pentru detalii tehnice, schema etc:
http://antrice.ro/contact/
http://antrice.ro/contact/
Re: Sursa comutatie ANTRICE SMR 40H
Va salut!
Sursa de tip Antrice SMR40 este proiectata sa functioneze in sistemele de telecom si a incarcarii bateriilor de 48V (de aceea ele scot in jur de 52-54V).
Ca sa reglati tensiunea de iesire trebuie sa interveniti asupra buclei de reactie in tensiune. Aceasta este realizata cu un circuit analogic ce poate fi gasit pe placa DSCC (cum va uitati la sursa se afla pe placa verticala din dreapta si care are si un MCU de tip Freescale). Nu mai retin exact referinta potentiometrului (era un semireglabil), insa in mod normal daca acest prag este modifica, sursa va da eroare daca tensiunea scade sub valoarea prestabilita (asta daca este folosita alaturi de unitatea de control cu display LCD).
Sper sa primiti informatii de la Antrice!
O zi placuta si mult succes!
73! Cosmin - YO3HSP
Sursa de tip Antrice SMR40 este proiectata sa functioneze in sistemele de telecom si a incarcarii bateriilor de 48V (de aceea ele scot in jur de 52-54V).
Ca sa reglati tensiunea de iesire trebuie sa interveniti asupra buclei de reactie in tensiune. Aceasta este realizata cu un circuit analogic ce poate fi gasit pe placa DSCC (cum va uitati la sursa se afla pe placa verticala din dreapta si care are si un MCU de tip Freescale). Nu mai retin exact referinta potentiometrului (era un semireglabil), insa in mod normal daca acest prag este modifica, sursa va da eroare daca tensiunea scade sub valoarea prestabilita (asta daca este folosita alaturi de unitatea de control cu display LCD).
Sper sa primiti informatii de la Antrice!
O zi placuta si mult succes!
73! Cosmin - YO3HSP
Re: Sursa comutatie ANTRICE SMR 40H
Completul de alimentare format din dulap cu 3 surse ,controler,distributie si back-up ,poate asigura plaja de alimentare intre 40-60v cc.
Independent redresorul debiteaza o tensiune fixa intre 53,5 si 54,5 in functie de model.
Independent redresorul debiteaza o tensiune fixa intre 53,5 si 54,5 in functie de model.
Re: Sursa comutatie ANTRICE SMR 40H
Nu numva sursa e cu masa de +? Parca asa erau switch-urile telecom.
Sursele astea de la ANTRICE sunt fara moarte, dar costa stiva de acumulatori de 1,2V si inputul e RST.
Sursele astea de la ANTRICE sunt fara moarte, dar costa stiva de acumulatori de 1,2V si inputul e RST.
Înapoi la “Surse de alimentare”